ГАРАЖ ПОДЗЕМНЫЙ течет. Как изолироваться изнутри?

Добавлено: 10 ноя 2006, 12:40
VANGELIS
Короче, есть у меня гараж подземный. Гаражные боксы расположены в двух уровнях. Так вот, мой уровень самый нижний, а потому мой гараж с ямой и подвальчиком. Плюс он отапливаемый. Короче, нормальный гаражик, да вот беда в том, что по осени и по весне в сезон муссонов его немножко "заливает". Вода проходит через заднюю стенку вышерасположенного гаража и далее через бетонную плиту пола и через мою заднюю стенку попадает прямо ко мне. Короче, больное место у меня это примерно 6 м квадратных (район примыкающий к задней стенке гаража). Как это выглядит? А висят капельки воды на моем потолке и падают со временем, также и с задней стенкой гаража. Короче, луж нету, но часть моего бетонного пола почти всегда влажная, а потому в гараже присутствует влажность... А иногда, вообще-то и лужи есть, если на улице идет "недельный дождь"...
Вопрос к знатокам. Можно ли как-то изолироваться изнутри? Наружная изоляция в виде раскопок земли исключена, ибо тут нужно все делать комплексно вместе с соседями, а они материально не готовы на такой фронт работы. А потому и вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ в такой ситуации. Как изолироваться изнутри? Хотел бы услышать ваши мнения. ПожалуйстА!

Добавлено: 10 ноя 2006, 12:53
Sir Alex
ИМХО, изнутри нереально..... хотя всякое бывает

Ну может битумом каким-нить покрыть..... вроде есть гидроизолирующие пропитки (для бетона, если не ошибаюсь)

Добавлено: 10 ноя 2006, 13:23
Urod
Изнутри нет смысла ИМХО вода найдет способ просочиться.
Изолировать заднюю стенку верхнего гаража + делать отвод воды от задней стенки, дабы она просачивалась в землю в метре от стены,- думаю поможет.
Причем захватить по полстены соседних гаражей.

Добавлено: 10 ноя 2006, 13:30
VANGELIS
У меня, так, например, есть одна мыслишка, но нет специалиста, чтобы посоветоваться.
1. Поставить внутри гаража еще одну заднюю стенку из кирпича или водонепромокаемого гипсокартона на растоянии 10-20 см от родной стены + в этом промежутке-зазоре 10-20 см, насверлить дренажных отверстий. При этом я думаю, что вода будет уходить с задней стенки через данные дренажные отверстия вниз, т.е в землю. А из-за дополнительной задней стенки, влажность не будет проникать вглубь гаража.
2.Установить дополнительный потолок (подвестного плана) под наклоном от центра потолка к задней стенке + в конце подвестного потолка сделать сливное отверстие и через обыкновенные сантехнические трубки с разного рода коленями отводить воду падающую с потолка опять таки в землю, в песок.
3. Сделать обогрев пола (гараж-то отапливаемый) путем укладки трубы "металлопластик" и подключения этой трубы к системе отопления и укладки плитки на пол.
4. Установить 1-2 мощных вентиляторов. (чтобы они выгоняли воздух из гаража). Т.е добавив принудительную циркуляцию воздуха я надеюсю уменьшить влажность. Только сам для себя не понимаю, должен ли быть включен вентилятор, если будет работать отопление пола?

Но это чисто мои мысли, а хотелось бы и других предложений. Ибо я не спец в гражданском строительстве, но интуицивно мне кажется, что надо делать как-то так...

Также, не могу определиться из чего можно сделать дополнительный подвестной и непромокаемый потолок. Думаю, что надо что-то вроде "пластика" листового или волнового... Но может есть что подешевле? Народ, предложите доступный материал для этой цели.

Короче, надеюсь на ваши предложения, пусть даже и глупые и смелые, возможно в них и будет толк.


UROD писал " Изолировать заднюю стенку верхнего гаража". Как я уже говорил выше - этот вариант исключен однозначно, все работы возможны только изнутри.

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:00
Dr. Diesel
VANGELIS, страдаю той же хренью. Для себя проблему решил так: машину ставлю на стоянку... но тоже хотелось бы в гараж...
Пробовал рыть заднюю стенку, прорыл на метр, залили битумом, вода сцука все-равно в гараже! Самое хреновое, что не только в гараже, но и в подвале. Там ваще плавает все нах! Соседи рядом забили на все и ничего не делали. А потом и я забил...
Кстати, а где гараж находится?

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:05
Юра 80
VANGELIS, это все косметика.
Правильное решение тебе подсказал Urod - ну, почти правильное.
Нужно таки раскопать землю снаружи, сделать там гидроизоляцию, захватив соседей. И обеспечить отвод воды от стены вообще.
Вообще, можно пытаться боротся и изнутри -есть специальные смеси гидроизолирующие - обмазывать придется внутреннюю часть гаража - всю наружную стену с заходом на стены боковые.
Самое правильное, что можно сделать - это найти ту организацию, которая гараж обслуживает - и в письменном виде свою претензию ему изложить. Он будет ОБЯЗАН устранить протекания - тем, идеальным способом - раскопкой и гидроизоляцией.
За подогрев пола - в случае, если его обнаружат - поимеешь СТОЛЬКО проблем, что гаража не хватит расчитатся.
Принудительная циркуляция воздуха - это хорошо. Не помешает. Но ты же не будешь держать их включенными постоянно?

А вообще, самая большая тут проблема это не то, что у тебя капает на машину, а то, что гараж разрушается.

А потолок - из самой дешевой пластиковой ваГонки.

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:11
Dr. Diesel
Юра 80, интересно, а что это за организация может быть? Гараж, допустим, кооперативный, еще не оформлен даже, как гараж... пока просто стройка...вот лет 7-8 уже...

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:23
Urod
специальные смеси гидроизолирующие - обмазывать придется внутреннюю часть гаража - всю наружную стену с заходом на стены боковые.
Внутри уже не понадобиться (представь куда денеться вода зажатая между 2-мя слоями гидроизоляции ;) ).
Возможно "Жидкое стекло спасет".

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:30
Dr. Diesel
Сцуки, и ведь вся беда гаражей-то таких, это то, что строили их строители! Вот они теперь почти все и текут!
У нас эти уроды ваще умудрились два противоположенных ряда гаражей сделать с перепадом по высоте по отношению друг к другу в метра пол точно, а то и больше. И теперь те, что ниже несут функцию дренажной ямы!!! Млять, у меня тот, что ниже...

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:30
Urod
что вода будет уходить с задней стенки через данные дренажные отверстия вниз, т.е в землю.
точно также будет возвращаться через дренажные отверстия при избытке влаги снаружи. (сообщающиеся сосуды никто не отменял)

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:32
Dr. Diesel
Пожалуй, все эти дренажи и доп стены - это не выход.... Рыть надо глубоко-глубоко и широко-широко... а потом все это заливать битумом нах.

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:33
Dr. Diesel
Только стремно, если это не даст результата...

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:38
Urod
не только в гараже, но и в подвале. Там ваще плавает все
В подвале засыпать гравием выше уровня воды, и сделать бетонную стяжку.
Вставить трубы асбестоцементные (пластивые канализационные или другие диаметром в 120-150 мм)вертикально вверх в каждом углу подвала + в середине боковых стен и вывести их на высоту крыши + 1 метр. Причем в подвале часть из них опустить ближе к полу, часть ближе к потолку, дабы улучшить вентиляцию.

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:41
VANGELIS
Urod писал(а):
что вода будет уходить с задней стенки через данные дренажные отверстия вниз, т.е в землю.
точно также будет возвращаться через дренажные отверстия при избытке влаги снаружи.
Внизу чистый песок. Например, я просверливаю пол гаража, вставляю трубу (которая будет проходить через всю высоту подвала и закопана на 1 метр в землю).

И еще раз хочу сказать, что раскопок проводить не могу, гидроизоляцию наружную не предлагать, хотя я и сам понимаю, что это самый лучший вариант, но соседи не хотят, и тем более верхний сосед не хочет, а БОЛЬШАЯ часть воды именно поступает от соседа свыше (поэтиому и хочу поставить дополнительный подвестной потолок под наклоном, чтобы вода капала на доп. потолок и стекала в дренажные трубы... Ведь это должно ведь работать и уменьшить влажность в гараже?

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:43
Dr. Diesel
Urod, засыпал уже, вентиляцию ставил... Теперь отсается только полностью подвал нах щебнем завалить...

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:43
Dr. Diesel
VANGELIS, а где гаражи, если не секрет?

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:44
Urod
VANGELIS писал(а):
Urod писал(а):
что вода будет уходить с задней стенки через данные дренажные отверстия вниз, т.е в землю.
точно также будет возвращаться через дренажные отверстия при избытке влаги снаружи.
Внизу чистый песок. Например, я просверливаю пол гаража, вставляю трубу (которая будет проходить через всю высоту подвала и закопана на 1 метр в землю).
Воду надо НЕ ПУСКАТЬ, а не отводить. Отводить то, что уже не пустить нельзя.

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:46
Urod
Urod, засыпал уже, вентиляцию ставил... Теперь отсается только полностью подвал нах щебнем завалить...
Ну есть еще вариант с датчиком и насосом, который будет включаться и откачивать воду в ближайший канализационный люк. (засыпать всегда успеешь).

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:48
Urod
Ксти тема ИМХО переросла в топик Дом моего авто, может модераторы перекинут.

Добавлено: 10 ноя 2006, 14:49
VANGELIS
VANGELIS писал(а):
Urod писал(а):
что вода будет уходить с задней стенки через данные дренажные отверстия вниз, т.е в землю.
точно также будет возвращаться через дренажные отверстия при избытке влаги снаружи.
Внизу чистый песок. Например, я просверливаю пол гаража, вставляю трубу (которая будет проходить через всю высоту подвала и закопана на 1 метр в землю).

И еще раз хочу сказать, что раскопок проводить не могу, гидроизоляцию наружную не предлагать, хотя я и сам понимаю, что это самый лучший вариант, но соседи не хотят, и тем более верхний сосед не хочет, а БОЛЬШАЯ часть воды именно поступает от соседа свыше (поэтиому и хочу поставить дополнительный подвестной потолок под наклоном, чтобы вода капала на доп. потолок и стекала в дренажные трубы... Ведь это должно ведь работать и уменьшить влажность в гараже?
Юра 80 предложил дешевые пластиковые панели? А что через них, через швы, вода чтоли не будет идти?

Diesel, у меня гараж Серебрянка-11